모두CBT

케이블 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설방법에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 1회차
케이블 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전선은 케이블 및 캡타이어케이블로 한다.
2
콘크리트 안에는 전선에 접속점을 만들지 아니한다.
3
400V 미만인 경우 전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분에는 제3종 접지공사를 한다.
4
전선을 조영재의 옆면에 따라 붙이는 경우 전선의 지지점 간의 거리를 케이블은 3m 이하로 한다.
해설

케이블공사에서 전선을 조영재의 옆면·아랫면을 따라 붙이는 경우, 전선의 지지점 간 거리는 케이블은 2m 이하(사람이 접촉할 우려가 없는 곳에서 수직으로 붙이는 경우는 6m 이하)로 하여야 한다. 지지점 간격을 3m 이하로 설명한 것은 이 기준과 다르므로 틀린 내용이다.

나머지 지문—전선을 케이블 및 캡타이어케이블로 하는 것, 콘크리트 안에 전선의 접속점을 두지 않는 것, 400V 미만에서 방호장치 금속제 부분을 접지하는 것(출제 당시 기준의 제3종 접지공사, 현행 KEC에서는 접지공사 종별 구분이 폐지되고 보호접지로 통합)—은 모두 케이블공사의 올바른 시설 원칙에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.