변압기의 2차를 단락한 경우에 1차 단락전류 Is1은? (단, V1 :… | [전기산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 18년 1회차
변압기의 2차를 단락한 경우에 1차 단락전류 Is1은? (단, V1 : 1차 단자전압, Z1 : 1차 권선의 임피던스, Z2 : 2차 권선의 임피던스, Z : 부하의 임피던스 a: 권수비)
1
2
3
4
해설
2차를 단락하면 부하 임피던스 Z 는 전류 경로에서 빠지고 2차 권선 임피던스 Z2만 남는다. 이 회로를 1차 쪽에서 보려면 2차 값을 권수비의 제곱 a2을 곱해 1차로 환산해야 한다.
따라서 1차에서 본 단락 임피던스는 Z1 + a2Z2 이고, 1차 단락전류는 가 된다.
환산 규칙은 임피던스는 a2배, 전압은 a 배, 전류는 1/a 배이다. a 를 한 번만 곱한 식이나 두 임피던스를 빼는 식은 환산 자체가 성립하지 않고, 부하 임피던스 Z 가 그대로 남아 있는 식은 단락 조건을 반영하지 못한 것이다.