모두CBT

전주사이의 경간이 80m인 가공전선로에서 전선 1m당의 하중이 0.37… | [전기산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 1회차
전주사이의 경간이 80m인 가공전선로에서 전선 1m당의 하중이 0.37kg, 전선의 이도가 0.8m일 때 수평장력은 몇 kg 인가?
1
330
2
350
3
370
4
390
해설

이도(弛度) D와 수평장력 T, 경간 S, 전선의 단위 하중 w 사이에는 D=wS28TD = \dfrac{w S^2}{8T}의 관계가 성립한다.

주어진 값을 대입하면 T=wS28D=0.37×8028×0.8=370 kgT = \dfrac{w S^2}{8D} = \dfrac{0.37 \times 80^2}{8 \times 0.8} = 370\ \mathrm{kg}으로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.