모두CBT

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 수평으로 붙인 경우에 정격전류… | [전기산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 2회차
과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 수평으로 붙인 경우에 정격전류의 몇 배의 전류에 견뎌야 하는가?
1
1.1
2
1.25
3
1.6
4
2.0
해설

저압전로에 사용하는 과전류차단기용 퓨즈는 수평으로 붙인 경우 정격전류의 1.1배의 전류에 견뎌야 하며, 정격전류의 1.6배 및 2배의 전류를 통했을 때에는 각각 정해진 시간 내에 용단되어야 한다.

1.1배는 정상적인 사용 상태에서 견뎌야 하는 불용단전류 기준이고, 1.6배·2배는 과전류가 흘렀을 때 정상적으로 차단 동작이 이루어지는지를 확인하는 용단전류 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.