사용전압이 380V인 옥내배선을 애자사용공사로 시설할 때 전선과 조영재… | [전기산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 18년 2회차
사용전압이 380V인 옥내배선을 애자사용공사로 시설할 때 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?
1
2
2
2.5
3
4.5
4
6
해설
애자사용공사에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 사용전압 400V를 기준으로 구분되며, 400V 미만인 경우에는 2.5cm 이상으로 하여야 한다.
사용전압이 380V로 400V 미만에 해당하므로 2.5cm 이상의 이격거리가 적용된다. 400V 이상인 경우에는 4.5cm 이상(건조한 장소는 2.5cm 이상)으로 규정되어 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.