사용전압이 100kV 이상의 변압기를 설치하는 곳의 절연유 유출방지 설비의 용량은 변압기 탱크 내장유량의 몇 % 이상으로 하여야 하는가?
1
25
2
50
3
75
4
100
해설

사용전압이 100kV 이상인 변압기를 설치하는 장소에는 절연유 유출을 막기 위한 유출방지설비를 시설해야 하며, 그 용량은 변압기 탱크에 내장된 절연유량의 50% 이상을 저장할 수 있어야 한다.

이는 변압기 사고 시 절연유가 대량으로 유출되어 화재나 환경오염으로 확산되는 것을 막기 위한 최소 저장 용량 기준이다.