모두CBT

3상 차단기의 정격차단용량을 나타낸 것은? | [전기산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 2회차
3상 차단기의 정격차단용량을 나타낸 것은?
1
√3 × 정격전압 × 정격전류
2
13\dfrac{1}{\sqrt{3}} × 정격전압 × 정격전류
3
√3 × 정격전압 × 정격차단전류
4
13\dfrac{1}{\sqrt{3}} × 정격전압 × 정격차단전류
해설

차단기의 정격차단용량은 정격전압 하에서 차단할 수 있는 3상 단락용량을 뜻하며, 정격차단용량 = √3 × 정격전압 × 정격차단전류 [MVA] 로 정의된다. 여기서 정격전압은 선간전압, 정격차단전류는 차단기가 차단할 수 있는 단락전류의 실효값이다.

3상 용량을 선간전압과 선전류로 나타내면 계수는 언제나 √3 이다. 1/√3 은 선간전압을 상전압으로 환산할 때 쓰는 계수이므로 3상 용량식의 계수로는 맞지 않는다.

정격전류는 차단기가 연속으로 흘릴 수 있는 통전 전류이므로 이것을 곱하면 차단용량이 아니라 통전용량이 된다. 차단용량은 반드시 차단전류로 계산해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.