3상 3선식 배전선로에 역률이 0.8(지상)인 3상 평형 부하 40kW… | [전기산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 18년 2회차
3상 3선식 배전선로에 역률이 0.8(지상)인 3상 평형 부하 40kW를 연결했을 때 전압강하는 약 몇 V 인가? (단, 부하의 전압은 200V, 전선 1조의 저항은 0.02Ω이고, 리액턴스는 무시한다.)
1
2
2
3
3
4
4
5
해설
부하전력 40kW, 역률 0.8(지상), 단자전압 200V인 3상 평형부하의 선전류는 이다.
리액턴스를 무시하므로 3상3선식의 전압강하는 로 계산된다.