모두CBT

3상 3선식 배전선로에 역률이 0.8(지상)인 3상 평형 부하 40kW… | [전기산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 2회차
3상 3선식 배전선로에 역률이 0.8(지상)인 3상 평형 부하 40kW를 연결했을 때 전압강하는 약 몇 V 인가? (단, 부하의 전압은 200V, 전선 1조의 저항은 0.02Ω이고, 리액턴스는 무시한다.)
1
2
2
3
3
4
4
5
해설

부하전력 40kW, 역률 0.8(지상), 단자전압 200V인 3상 평형부하의 선전류는 I=P3Vcosθ=400003×200×0.8144.3AI=\dfrac{P}{\sqrt{3}\,V\cos\theta}=\dfrac{40000}{\sqrt{3}\times200\times0.8}\approx144.3\,\mathrm{A}이다.

리액턴스를 무시하므로 3상3선식의 전압강하는 e=3IRcosθ=3×144.3×0.02×0.84Ve=\sqrt{3}\,IR\cos\theta=\sqrt{3}\times144.3\times0.02\times0.8\approx4\,\mathrm{V}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.