풀용 수중 조명등에 전기를 공급하기 위하여 1차측 120V, 2차측 3… | [전기산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 3회차
풀용 수중 조명등에 전기를 공급하기 위하여 1차측 120V, 2차측 30V의 절연 변압기를 사용하였다. 절연 변압기 2차측 전로의 접지에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
접지하지 않는다.
2
제1종 접지공사로 접지한다.
3
제2종 접지공사로 접지한다.
4
제3종 접지공사로 접지한다.
해설

수중조명등에 전기를 공급하는 절연변압기는 1차측 사용전압 400V 미만, 2차측 사용전압 150V 이하인 것을 사용하며, 이 절연변압기의 2차측 전로는 접지하지 않는다.

제시된 1차 120V·2차 30V는 이 범위 안의 조건이므로 2차측 전로에는 접지공사를 하지 않는 것이 옳다. 참고로 2차 전압이 30V 이하인 경우 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제 혼촉방지판을 두고 여기에 접지를 하도록 하고 있으나, 이는 2차측 전로 자체를 접지하는 것과는 다르다.