수소 냉각식 발전기·조상기 또는 이에 부속하는 수소 냉각 장치의 시설방… | [전기산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 18년 3회차
수소 냉각식 발전기·조상기 또는 이에 부속하는 수소 냉각 장치의 시설방법으로 틀린 것은?
1
발전기안 도는 조상기안의 수소의 순도가 70% 이하로 저하한 경우에 경보장치를 시설할 것
2
발전기 또는 조상기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
3
발전기안 또는 조상기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동할 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
4
발전기축의 밀봉부에는 질소 가스를 봉입할 수 있는 장치와 누설한 수소가스를 안전하게 외부에 방출할 수 있는 장치를 설치할 것
해설
수소냉각식 발전기·조상기는 기밀구조로 폭발압력에 견디는 강도를 가져야 하고, 수소 압력을 계측·경보하는 장치와 축 밀봉부의 질소 봉입·수소 방출 장치를 갖추어야 한다.
다만 수소 순도 저하에 대한 경보장치는 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 동작하도록 시설해야 하므로, 기준값을 70%로 서술한 항목이 틀린 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.