임피던스 강하가 4%인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락전류는 … | [전기산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 3회차
임피던스 강하가 4%인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?
1
15
2
20
3
25
4
30
해설

변압기의 %임피던스강하(%Z)는 정격전류가 흐를 때 임피던스에서 발생하는 전압강하를 정격전압에 대한 백분율로 나타낸 값으로, 2차측이 단락되었을 때의 단락전류는 Is=100%Z×InI_s = \dfrac{100}{\%Z} \times I_n 으로 구할 수 있다.

Is=1004×In=25InI_s = \dfrac{100}{4} \times I_n = 25 I_n 이므로, 단락전류는 정격전류의 25배가 된다.