그림과 같은 전선로의 단락용량은 약 몇 MVA 인가? (단, 그림의 수치는 10000kVA를 기준으로 한 %리액턴스를 나타낸다.)
문제 이미지
1
33.7
2
66.7
3
99.7
4
132.7
해설

발전기 10%, 변압기 3%, 병행 4% 선로 2회선의 합성 리액턴스는 4/2=2%4/2=2\%이므로, 전체 %Z는 10+3+2=15%10+3+2=15\%이다. 단락용량은 Ps=100%Z×Pn=10015×10000kVA=66666kVAP_s=\dfrac{100}{\%Z}\times P_n=\dfrac{100}{15}\times 10000\text{kVA}=66666\text{kVA}이므로 약 66.7MVA가 된다.