그림과 같은 전선로의 단락용량은 약 몇 MVA 인가? (단, 그림의 수… | [전기산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 18년 3회차
그림과 같은 전선로의 단락용량은 약 몇 MVA 인가? (단, 그림의 수치는 10000kVA를 기준으로 한 %리액턴스를 나타낸다.)
1
33.7
2
66.7
3
99.7
4
132.7
해설
발전기 10%, 변압기 3%, 병행 4% 선로 2회선의 합성 리액턴스는 이므로, 전체 %Z는 이다. 단락용량은 이므로 약 66.7MVA가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
