시가지에 시설하는 고압 가공전선으로 경동선을 사용하려면 그 지름은 최소 몇 mm이어야 하는가?
1
2.6
2
3.2
3
4.0
4
5.0
해설
시가지는 전선 단선 시 인명·재산 피해 우려가 커 가공전선에 강화된 기계적 강도를 요구한다. 시가지에 시설하는 고압 가공전선은 케이블을 사용하는 경우를 제외하고, 경동선이라면 지름 이상이어야 한다.
참고로 시가지 외에 시설하는 고압 가공전선은 지름 이상의 경동선까지 허용되어, 시가지 쪽 기준이 더 엄격하다.