중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 22.9kV 가공전선로를 상부 조영재의 위쪽에서 접근상태로 시설하는 경우, 가공전선과 건조물과의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전선으로는 나전선을 사용한다고 한다.)
1
1.2
2
1.5
3
2.5
4
3.0
해설

중성선 다중접지식으로서 지락 발생 시 2초 이내에 자동차단되는 22.9kV 가공전선로가 건조물의 상부 조영재 위쪽에서 접근하는 경우, 전선이 나전선이면 건조물과의 이격거리는 3.0 m3.0\ \mathrm{m} 이상이 되어야 한다.

이는 절연전선(2.5m)이나 케이블(1.2m)을 사용하는 경우보다 절연성능이 낮은 나전선에 더 큰 이격거리를 요구하는 것으로, 감전 및 지락사고의 위험을 줄이기 위한 기준이다.