모두CBT

200kW, 200V의 직류 분권발전기가 있다. 전기자 권선의 저항이 … | [전기산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 19년 1회차
200kW, 200V의 직류 분권발전기가 있다. 전기자 권선의 저항이 0.025Ω일 때 전압변동률은 몇 % 인가?
1
6.0
2
12.5
3
20.5
4
25.0
해설

직류 분권발전기의 전압변동률은 전압변동률(%)=ΔVVn×100\text{전압변동률}(\%) = \frac{\Delta V}{V_n} \times 100으로 구하며, 여기서 ΔV=Ia×Ra\Delta V = I_a \times R_a(전기자 저항에서의 전압강)이다. 먼저 정격 전기자 전류를 구하면 Ia=PV=200,000200=1,000 AI_a = \frac{P}{V} = \frac{200,000}{200} = 1,000\text{ A}이고, 전압강은 ΔV=1,000×0.025=25 V\Delta V = 1,000 \times 0.025 = 25\text{ V}이다. 따라서 전압변동률은 25200×100=12.5%\frac{25}{200} \times 100 = 12.5\%이다.