권수비 30인 단상변압기의 1차에 6600V를 공급하고, 2차에 40kW, 뒤진 역률 80%의 부하를 걸 때 2차 전류 I2 및 1차 전류 I1은 약 몇 A 인가? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)
1
I2=145.5, I1=4.85
2
I2=181.8, I1=6.06
3
I2=227.3, I1=7.58
4
I2=321.3, I1=10.28
해설

권수비 a=30이므로 2차전압은 1차전압을 권수비로 나눈 값이다.

V2=V1a=660030=220 VV_2=\dfrac{V_1}{a}=\dfrac{6600}{30}=220\ \mathrm{V}

2차 부하가 40kW, 역률 0.8이므로 2차전류는 다음과 같이 구해진다.

I2=PV2cos⁡θ=40000220×0.8≈227.3 AI_2=\dfrac{P}{V_2\cos\theta}=\dfrac{40000}{220\times0.8}\approx227.3\ \mathrm{A}

1차전류는 이상변압기이므로 권수비의 역수로 환산해 구한다.

I1=I2a=227.330≈7.58 AI_1=\dfrac{I_2}{a}=\dfrac{227.3}{30}\approx7.58\ \mathrm{A}