저압 및 고압 가공전선의 높이에 대한 기준으로 틀린 것은?
1
철도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5m 이상이다.
2
횡단 보도교 위에 시설하는 경우 저압 가공전선은 노면상에서 3m 이상이다.
3
횡단 보도교 위에 시설하는 경우 고압 가공전선은 그 노면 상에서 3.5m 이상이다.
4
다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 지표상 3.5m 까지로 감할 수 있다.
해설

저압·고압 가공전선을 횡단보도교 위에 시설하는 경우 노면상 높이는 고압 가공전선이 3.5m 이상, 저압 가공전선도 원칙적으로 3.5m 이상이며, 저압 절연전선·다심형 전선·케이블을 사용하는 경우에 한해 3m까지 완화된다. 따라서 전선 종류 조건 없이 저압 가공전선을 노면상 3m 이상으로 시설하면 된다고 한 설명은 기준에 미달하여 틀린 내용이 된다.

철도·궤도를 횡단하는 경우 레일면상 6.5m 이상, 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선을 지표상 3.5m까지 감할 수 있다는 설명은 모두 규정에 부합하는 옳은 내용이다.