고압 옥내배선을 애자사용 공사로 하는 경우, 전선의 지지점간의 거리는 … | [전기산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 19년 2회차
고압 옥내배선을 애자사용 공사로 하는 경우, 전선의 지지점간의 거리는 전선을 조영 재의 면을 따라 붙이는 경우 몇 m 이하이어야 하는가?
1
1
2
2
3
3
4
5
해설

고압 옥내배선을 애자사용공사로 시설하는 경우 전선 지지점 사이의 거리는 원칙적으로 6m 이하이지만, 전선을 조영재의 면을 따라 붙이는 경우에는 처짐이나 접촉 위험을 줄이기 위해 더 짧은 2m 이하로 제한한다.