3상 평형회로에서 선간전압이 200V 이고 각 상의 임피던스가 24+j7(Ω)인 Y결선 3상 부하의 유효전력은 약 몇 W 인가?
1
192
2
512
3
1536
4
4608
해설

임피던스 크기는 Z=242+72=25 Ω|Z| = \sqrt{24^2+7^2} = 25\ \Omega이고, Y결선이므로 상전압은 Vp=2003115.5 VV_p = \dfrac{200}{\sqrt3} \approx 115.5\ \mathrm{V}, 상전류(=선전류)는 Ip=115.5254.62 AI_p = \dfrac{115.5}{25} \approx 4.62\ \mathrm{A}이다.

유효전력은 저항 성분에서만 소비되므로 P=3Ip2R=3×4.622×241536 WP = 3 I_p^2 R = 3 \times 4.62^2 \times 24 \approx 1536\ \mathrm{W}가 된다.