보호 계전 방식의 구비 조건이 아닌 것은? | [전기산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 19년 2회차
보호 계전 방식의 구비 조건이 아닌 것은?
1
여자돌입전류에 동작할 것
2
고장 구간의 선택 차단을 신속 정확하게 할 수 있을 것
3
과도 안정도를 유지하는 데 필요한 한도 내의 동작 시한을 가질 것
4
적절한 후비 보호 능력이 있을 것
해설
보호 계전 방식은 변압기 등을 여자(투입)할 때 흐르는 여자돌입전류(inrush current)를 고장전류로 오인하여 오동작해서는 안 되며, 오히려 이 전류에는 동작하지 않도록 억제하는 것이 올바른 구비 조건이다. 따라서 여자돌입전류에 동작하도록 하는 것은 보호계전 방식이 갖추어야 할 조건이 아니다.
실제 고장구간을 신속·정확하게 선택 차단하고, 계통의 과도안정도를 해치지 않는 한도 내의 동작 시한을 가지며, 주 보호계전기가 실패했을 때를 대비한 적절한 후비 보호 능력을 갖추는 것이 보호계전 방식의 올바른 구비 조건이다.