사용전압 154kV의 가공전선을 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상의 높이는 최소 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 발전소・변전소 또는 이에 준하는 곳의 구내와 구외를 연결하는 1경간 가공전선은 제외한다.)
1
7.44
2
9.44
3
11.44
4
13.44
해설

시가지 등에 시설하는 특고압 가공전선의 지표상 높이는 사용전압이 35kV를 넘는 구간에 대해 기본 10m에 초과분 10kV마다 12cm씩 가산하여 정한다.

h=10+0.12×⌈154−3510⌉=10+0.12×12=11.44 mh = 10 + 0.12 \times \left\lceil \dfrac{154-35}{10} \right\rceil = 10 + 0.12\times12 = 11.44\,\mathrm{m}

따라서 154kV 가공전선의 지표상 높이는 최소 11.44m 이상이어야 한다.