모두CBT

어떤 단상 변압기의 2차 무부하전압이 240V이고 정격 부하시의 2차 … | [전기산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 19년 3회차
어떤 단상 변압기의 2차 무부하전압이 240V이고 정격 부하시의 2차 단자전압이 230V이다. 전압변동률은 약 몇 % 인가?
1
2.35
2
3.35
3
4.35
4
5.35
해설

전압변동률은 무부하 시 2차 전압과 정격부하 시 2차 단자전압의 차이를 정격부하 전압으로 나눈 값이다.

ϵ=V0VnVn×100\epsilon = \dfrac{V_{0} - V_{n}}{V_{n}} \times 100

주어진 값을 대입하면 ϵ=240230230×1004.35%\epsilon = \dfrac{240-230}{230}\times100 \approx 4.35\,\%가 되어 약 4.35%의 전압변동률을 얻는다.