배전선로의 역률개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은? | [전기산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 19년 3회차
배전선로의 역률개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?
1
전원측 설비의 이용률 향상
2
선로절연에 요하는 비용 절감
3
전압강하 감소
4
선로의 전력손실 경감
해설
배전선로의 역률을 개선하면 같은 유효전력을 보내는 데 필요한 전류가 줄어들어, 선로의 전력손실이 경감되고 전압강하도 함께 줄어든다. 또한 변압기 등 전원측 설비의 여유용량이 늘어나 이용률이 향상된다.
다만 선로의 절연은 흐르는 전류의 크기가 아니라 계통의 사용전압(대지전위)에 의해 결정되는 것이므로, 역률개선이 선로절연에 드는 비용을 줄여주는 효과로 이어지지는 않는다.