뒤진 역률 80%, 10kVA의 부하를 가지는 주상변압기의 2차측에 2kVA의 전력용 콘덴서를 접속하면 주상변압기에 걸리는 부하는 약 몇 kVA가 되겠는가?
1
8
2
8.5
3
9
4
9.5
해설

뒤진 역률 80%인 10kVA 부하의 유효전력과 무효전력은 각각 P=10×0.8=8 kWP = 10 \times 0.8 = 8\ \mathrm{kW}, Q=10×0.6=6 kvarQ = 10 \times 0.6 = 6\ \mathrm{kvar}이다.

2kVA(2kvar)짜리 전력용 콘덴서를 접속하면 진상 무효전력이 상쇄되어 남는 무효전력은 6−2=4 kvar6-2=4\ \mathrm{kvar}가 된다.

따라서 주상변압기에 걸리는 부하는 82+42=80≈9 kVA\sqrt{8^2+4^2} = \sqrt{80} \approx 9\ \mathrm{kVA}로 줄어든다.