의료장소 중 그룹 1 및 그룹 2의 의료 IT 계통에 시설되는 전기설비의 시설기준으로 틀린 것은?
1
의료용 절연변압기의 정격출력은 10kVA이하로 한다.
2
의료용 절연변압기의 2차측 정격변압은 교류 250V 이하로 한다.
3
전원측에 강화절연을 한 의료용 절연변압기를 설치하고 그 2차측 전로는 접지한다.
4
절연감시장치를 설치하되 절연저항이 50kΩ 까지 감소하면 표시설비 및 음향설비로 경보를 발하도록 한다.