중성선 다중접지식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 22.9kV 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근하는 경우 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 양쪽이 나전선인 경우이다.)
1
0.5
2
1.0
3
1.5
4
2.0
해설

중성선 다중접지식으로 지락 발생 시 2초 이내에 자동 차단되는 22.9kV급 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근하는 경우의 이격거리는 두 전선의 피복 상태에 따라 달라진다.

양쪽 전선이 모두 나전선인 경우에는 1.5m 이상의 이격거리를 두어야 하며, 어느 한쪽이 특고압 절연전선이면 1.0m, 양쪽 모두 케이블이면 0.5m로 완화된 거리가 적용된다.