1차측 3300V, 2차측 220V 인 변압기 전로의 절연내력 시험전압은 각각 몇 V에서 10분간 견디어야 하는가?
1
1차측 4950V, 2차측 500V
2
1차측 4500V, 2차측 400V
3
1차측 4125V, 2차측 500V
4
1차측 3300V, 2차측 400V
해설

변압기 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압이 7000V 이하인 권선의 경우 최대사용전압의 1.5배를 시험전압으로 하되, 최저 시험전압은 500V를 밑돌지 않도록 규정되어 있다.

1차 측은 3300×1.5=4950V3300 \times 1.5 = 4950\,\mathrm{V}로 계산되어 그대로 적용되지만, 2차 측은 220×1.5=330V220 \times 1.5 = 330\,\mathrm{V}로 계산 값이 최저기준인 500V에 못 미치므로 500V가 시험전압이 된다. 두 값을 각각 10분간 인가해 견디는지 확인한다.