교통신호등의 시설기준에 관한 내용으로 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 20년 1회차
교통신호등의 시설기준에 관한 내용으로 틀린 것은?
1
제어장치의 금속제 외함에는 제3종 접지공사를 한다.
2
교통신호등 회로의 사용전압은 300V 이하로 한다.
3
교통신호등 회로의 인하선은 지표상 2m 이상으로 시설한다.
4
LED를 광원으로 사용하는 교통신호등의 설치는 KS C 7528 “LED 교통신호등”에 적합한 것을 사용한다.
해설
교통신호등 회로는 사용전압 300V 이하로 하고, 전로에는 전용 개폐기 및 과전류차단기를 시설하며, 제어장치의 금속제 외함에는 접지공사(출제 당시 기준으로는 제3종 접지공사)를 한다. LED를 광원으로 사용하는 교통신호등은 KS C 7528 규격에 적합한 것을 사용해야 한다.
다만 신호등 회로의 인하선은 사람의 접촉을 막기 위해 지표상 2.5m 이상의 높이에 시설해야 하는데, 지표상 2m 이상이라고 서술한 것은 이 기준에 못 미치므로 틀린 설명이 된다.