수상전선로의 시설기준으로 옳은 것은? | [전기산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 20년 1회차
수상전선로의 시설기준으로 옳은 것은?
1
사용전압이 고압인 경우에는 클로로프렌 캡타이어 케이블을 사용한다.
2
수상전선로에 사용하는 부대(浮臺)는 쇠사슬 등으로 견고하게 연결한다.
3
고압 수상전선로에 지락이 생길 때를 대비하여 전로를 수동으로 차단하는 장치를 시설한다.
4
수상전선로의 전선은 부대의 아래에 지지하여 시설하고 또한 그 절연피복을 손상하지 아니하도록 시설한다.
해설
수상전선로는 물 위에 뜬 부대(浮臺)에 전선을 지지하여 시설하는 특수한 전선로이므로, 파도나 조류에 부대가 떠내려가지 않도록 부대는 쇠사슬 등으로 견고하게 연결해야 한다.
나머지 서술을 보면, 고압 수상전선로에는 지락이 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설해야 하고(수동 차단이 아님), 전선은 부대의 위에 지지하여 절연피복이 손상되지 않도록 해야 하며(부대 아래가 아님), 사용전압이 고압인 경우에는 고압용 캡타이어케이블을 사용해야 한다(저압에 쓰는 클로로프렌 캡타이어케이블이 아님). 따라서 부대의 연결 방법을 설명한 내용만 규정에 맞는 서술이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.