모두CBT

어떤 공장에 뒤진 역률 0.8인 부하가 있다. 이 선로에 동기조상기를 … | [전기산업기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 20년 1회차
어떤 공장에 뒤진 역률 0.8인 부하가 있다. 이 선로에 동기조상기를 병렬로 결선해서 선로의 역률을 0.95로 개선하였다. 개선 후 전력의 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
피상전력과 유효전력은 감소한다.
2
피상전력과 무효전력은 감소한다.
3
피상전력은 감소하고 유효전력은 변화가 없다.
4
무효전력은 감소하고 유효전력은 변화가 없다.
해설

동기조상기는 선로에 병렬로 연결되어 용량성 무효전력을 공급하므로 유효전력은 변하지 않고 무효전력만 감소한다. 유효전력 P는 일정하고 무효전력 Q가 감소하면 피상전력 S=P2+Q2S = \sqrt{P^2 + Q^2}도 감소한다. 따라서 정답 3번과 4번이 올바른 설명이다. 1번은 "피상전력과 유효전력은 감소"라고 했는데 유효전력은 감소하지 않으므로 틀렸고, 2번은 "피상전력과 무효전력은 감소"로 둘 다 감소하는 맞는 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.