전압비 3300/110V, 1차 누설 임피던스 Z1=12+j13Ω, 2차 누설 임피던스 Z2=0.015+j0.013Ω인 변압기가 있다. 1차로 환산된 등가임피던스(Ω)는?
1
22.7 + j25.5
2
24.7 + j25.5
3
25.5 + j22.7
4
25.5 + j24.7
해설

변압기의 권수비(전압비)는 a=3300110=30a = \dfrac{3300}{110} = 30이다. 2차 측 임피던스를 1차 측으로 환산할 때는 권수비의 제곱을 곱한다.

Z2=a2Z2=900×(0.015+j0.013)=13.5+j11.7ΩZ_2{'} = a^2 Z_2 = 900 \times (0.015 + j0.013) = 13.5 + j11.7\,\Omega이다. 따라서 1차로 환산된 등가임피던스는 Z01=Z1+Z2=(12+13.5)+j(13+11.7)=25.5+j24.7ΩZ_{01} = Z_1 + Z_2{'} = (12+13.5) + j(13+11.7) = 25.5 + j24.7\,\Omega이 된다.