100MVA의 3상 변압기 2뱅크를 가지고 있는 배전용 2차 측의 배전선에 시설할 차단기 용량(MVA)은? (단, 변압기는 병렬로 운전되며, 각각의 %Z는 20%이고, 전원의 임피던스는 무시한다.)
1
1000
2
2000
3
3000
4
4000
해설

차단기 용량은 변압기 2뱅크의 단락 용량으로 결정된다. 100MVA 변압기 2개가 병렬 운전될 때 총 용량은 200MVA이고, 각 변압기의 %Z가 20%이므로 합성 임피던스는 Z=20%2=10%Z_{합} = \frac{20\%}{2} = 10\%이다. 단락 용량은 Isc=정격용량%Z=2000.1=2000MVAI_{sc} = \frac{정격용량}{\%Z} = \frac{200}{0.1} = 2000 \text{MVA}가 되어, 2차 측 배전선 차단기 용량은 2000MVA이다.