배전선로의 전압을 √3배로 증가시키고 동일한 전력 손실률로 송전할 경우 송전전력은 몇 배로 증가되는가?
1
√3
2
3/2
3
3
4
2√3
해설

송전 전력손실은 PL=P2RV2P_L = \frac{P^2 R}{V^2}로 표현되며, 손실률 η=PLP\eta = \frac{P_L}{P}η=PRV2\eta = \frac{PR}{V^2}이다. 동일한 손실률 조건에서 PRV2=상수\frac{PR}{V^2} = \text{상수}이므로, 전압이 √3배로 증가하면 PR/(3V)2=PR/V2P' \cdot R / (\sqrt{3}V)^2 = P \cdot R / V^2에서 P3V2=PV2\frac{P'}{3V^2} = \frac{P}{V^2}이다. 따라서 P=3PP' = 3P로 송전전력은 3배 증가된다.