풀장용 수중조명등에 전기를 공급하기 위해 사용되는 절연변압기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
절연변압기 2차측 전로의 사용전압은 150V 이하이어야 한다.
2
절연변압기의 2차측 전로에는 반드시 제2종 접지 공사를 하며, 그 저항값은 5Ω 이하가 되도록 하여야 한다.
3
절연변압기 2차측 전로의 사용전압이 30V 이하인 경우에는 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제의 혼촉방지판이 있어야 한다.
4
절연변압기의 2차측 전로의 사용전압이 30V를 초과하는 경우에는 그 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 있어야한다.
해설

풀장용 수중조명등에 전원을 공급하는 절연변압기는 감전사고 예방을 위해 2차측 전로를 접지하지 않는 것을 원칙으로 한다. 따라서 2차측에 반드시 제2종 접지공사를 하고 접지저항을 5Ω 이하로 해야 한다는 설명은 실제 규정과 어긋난다.

절연변압기의 2차측 사용전압은 150V 이하여야 하고, 2차측 사용전압이 30V 이하인 경우에는 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제 혼촉방지판을 두어야 하며, 30V를 초과하는 경우에는 지락 발생 시 자동으로 전로를 차단하는 장치를 두어야 한다는 나머지 설명들은 모두 옳은 내용이다.