모두CBT

시가지 또는 그 밖에 인가가 밀집한 지역에 154kV 가공전선로의 전선… | [전기산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 20년 2회차
시가지 또는 그 밖에 인가가 밀집한 지역에 154kV 가공전선로의 전선을 케이블로 시설하고자 한다. 이 때 가공전선을 지지하는 애자장치의 50% 충격섬락전압 값이 그 전선의 근접한 다른부분을 지지하는 애자장치 값의 몇 % 이상이어야 하는가?
1
75
2
100
3
105
4
110
해설

시가지 등 인가가 밀집한 지역에서 특고압 가공전선로를 케이블로 시설할 때, 그 전선을 지지하는 애자장치의 50% 충격섬락전압 값은 근접한 다른 부분을 지지하는 애자장치 값에 비해 일정 비율 이상이 되도록 규정한다.

기준은 110% 이상이지만, 사용전압이 130kV를 초과하는 경우에는 105% 이상으로 완화되어 적용된다. 154kV는 130kV를 초과하므로 105% 기준이 적용된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.