출제제외법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다22900V용 변압기의 … | [전기산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 20년 2회차
출제제외법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다
22900V용 변압기의 금속제 외함에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?
1
제1종 접지공사
2
제2종 접지공사
3
제3종 접지공사
4
특별 제3종 접지공사
해설
고압 또는 특고압 기기의 철대 및 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 하도록 규정하고 있다. 22900V는 특고압에 해당하므로 이 변압기의 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 하여야 하며, 이는 누전 시 외함의 대지전위 상승을 억제하여 감전 위험을 줄이기 위한 조치이다.
제2종 접지공사는 고압·특고압 계통과 저압 계통이 혼촉했을 때 저압측을 보호하기 위해 변압기 저압측 중성점 등에 적용하는 것이고, 제3종 및 특별 제3종 접지공사는 저압 기기의 철대·외함에 적용되므로 특고압 변압기 외함에는 해당하지 않는다.
참고로 접지공사를 제1종~특별 제3종으로 나누는 이 분류는 2021년 한국전기설비규정(KEC) 시행으로 폐지되어 현행 규정에서는 계통접지·보호접지 체계로 통합되었다. 이 문항은 개정 이전의 전기설비기술기준 판단기준을 전제로 한 문제이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.