역률 0.8(지상), 480kW 부하가 있다. 전력용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하고자 할 때 콘덴서 220kVA를 설치하면 역률은 몇 %로 개선되는가?
1
82
2
85
3
90
4
96
해설

현재 역률 0.8(지상)에서 유효전력 480kW에 해당하는 무효전력을 구하면, tanϕ1=Q1P=480×0.60.8=360kVAR\tan\phi_1 = \frac{Q_1}{P} = \frac{480 \times 0.6}{0.8} = 360\text{kVAR}이다(역률 0.8일 때 sinϕ1=0.6\sin\phi_1 = 0.6). 콘덴서 220kVA를 설치하면 무효전력이 감소하여 개선된 무효전력은 Q2=360220=140kVARQ_2 = 360 - 220 = 140\text{kVAR}이 된다. 개선 후 피상전력은 S2=P2+Q22=4802+1402=230400+19600=250000=500kVAS_2 = \sqrt{P^2 + Q_2^2} = \sqrt{480^2 + 140^2} = \sqrt{230400 + 19600} = \sqrt{250000} = 500\text{kVA}이고, 개선된 역률은 cosϕ2=PS2=480500=0.96=96%\cos\phi_2 = \frac{P}{S_2} = \frac{480}{500} = 0.96 = 96\text{\%}이다.