3상으로 표준전압 3kV, 용량 600kW, 역률 0.85로 수전하는 … | [전기산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 20년 2회차
3상으로 표준전압 3kV, 용량 600kW, 역률 0.85로 수전하는 공장의 수전회로에 시설할 계기용 변류기의 변류비로 적당한 것은? (단, 변류기의 2차 전류는 5A이며, 여유율은 1.5배로 한다.)
1
10
2
20
3
30
4
40
해설

변류기의 변류비는 1차 정격전류 ÷ 2차 정격전류(5A)로 결정된다. 먼저 공장의 1차 정격전류를 구하면, 3상 전력 공식 P=3×V×I×cosϕP = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos\phi에서 600000=1.732×3000×I×0.85600000 = 1.732 \times 3000 \times I \times 0.85이므로 I=6000001.732×3000×0.85136.3AI = \frac{600000}{1.732 \times 3000 \times 0.85} \approx 136.3\text{A}이다. 여유율 1.5배를 적용하면 필요 1차 전류는 136.3×1.5204.5A136.3 \times 1.5 \approx 204.5\text{A}가 된다. 따라서 변류비는 204.5540.9\frac{204.5}{5} \approx 40.9이므로 표준 변류비 40/5(즉, 40)을 선택하는 것이 적당하다.