모두CBT

실내에 발생열량이 70W인 기기가 있을 때, 실내 공기를 20℃로 유지… | [실내건축기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 15년 1회차
실내에 발생열량이 70W인 기기가 있을 때, 실내 공기를 20℃로 유지하기 위해 필요한 환기량은? (단, 외기온도 10℃, 공기의 밀도 1.2kg/m3, 공기의 정압 비열 1.01kJ/kg∙k)
1
10.8m3/h
2
20.8m3/h
3
30.8m3/h
4
40.8m3/h
해설

환기량은 실내 발열량을 실내외 온도차와 공기의 열용량으로 나누어 구한다. 공식은 Q=qρ⋅c⋅ΔtQ = \dfrac{q}{\rho \cdot c \cdot \Delta t}이며, 여기서 qq는 발열량(W), ρ\rho는 공기 밀도, cc는 정압비열, Δt\Delta t는 실내외 온도차이다.

값을 대입하면 Q=701.2×1010×10≈0.00578 m3/sQ = \dfrac{70}{1.2 \times 1010 \times 10} \approx 0.00578\ \mathrm{m^3/s}이며, 이를 시간당으로 환산하면 0.00578×3600≈20.8 m3/h0.00578 \times 3600 \approx 20.8\ \mathrm{m^3/h}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.