모두CBT

다음과 같은 재료로 구성된 벽체의 열관류율은? (단, 벽체의 내표면 열… | [실내건축기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 15년 2회차
다음과 같은 재료로 구성된 벽체의 열관류율은? (단, 벽체의 내표면 열전달률은 8.3W/m2∙K, 외표면 열전달률은 16.6W/m2∙K 이다.)
문제 이미지
1
0.02W/m2∙K
2
0.04W/m2∙K
3
0.52W/m2∙K
4
0.71W/m2∙K
해설

그림의 표에서 벽체는 벽돌 190mm(열전도율 0.84W/m·K)석고보드 50mm(열전도율 0.05W/m·K) 두 층으로 구성되어 있습니다. 열관류율은 전체 열저항의 역수이므로, 먼저 표면 열전달저항과 각 재료의 전도저항을 모두 더해야 합니다.

내표면 저항은 1/8.3=0.1201/8.3 = 0.120, 외표면 저항은 1/16.6=0.060m2K/W1/16.6 = 0.060\,\mathrm{m^2\cdot K/W} 입니다. 재료의 전도저항은 두께를 열전도율로 나눈 값이므로 벽돌은 0.19/0.84=0.2260.19/0.84 = 0.226, 석고보드는 0.05/0.05=1.0m2K/W0.05/0.05 = 1.0\,\mathrm{m^2\cdot K/W} 가 됩니다.

전체 열저항은 R=0.120+0.226+1.0+0.060=1.406m2K/WR = 0.120 + 0.226 + 1.0 + 0.060 = 1.406\,\mathrm{m^2\cdot K/W} 이고, 따라서 열관류율은 K=1/1.4060.71W/m2KK = 1/1.406 \fallingdotseq 0.71\,\mathrm{W/m^2\cdot K} 입니다.

두께는 얇지만 열전도율이 매우 낮은 석고보드가 전체 저항의 약 70%를 차지한다는 점에 주목하세요. 단위 환산에서 두께 mm를 반드시 m로 바꿔 넣어야 계산이 맞습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.