실내 탄산가스 농도를 900ppm으로 유지하기 위한 필요환기량은? (단… | [실내건축기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 15년 3회차
실내 탄산가스 농도를 900ppm으로 유지하기 위한 필요환기량은? (단, 1인당 탄산가스 토출량이 0.013m3/hㆍ 인, 외기 중의 탄산가스 농도는 400ppm이다.)
1
26m3/h · 인
2
39m3/h · 인
3
52m3/h · 인
4
65m3/h · 인
해설
필요환기량은 실내 허용농도와 외기농도의 차이에 대해 1인당 발생하는 탄산가스량을 나누어 구하며, 식으로 나타내면 이다.
여기에 , , 를 대입하면 으로 계산된다.