어느 중공벽의 열관류율값이 1.0W/m2·K이다. 이벽체에 단열재를 덧… | [실내건축기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 15년 3회차
어느 중공벽의 열관류율값이 1.0W/m2·K이다. 이벽체에 단열재를 덧붙여서 열관류율값을 0.5W/m2·K로 낮추려 할 때 요구되는 단열재의 두께는? (단, 단열재의 열전도율은 0.032W/m·K 이다.)
1
약 22mm
2
약 27mm
3
약 32mm
4
약 37mm
해설
열관류율과 열저항은 역수 관계이므로, 개선 전후의 열저항 차이만큼 단열재의 열저항을 추가하면 된다. 개선 전 열저항은 이고, 개선 후 열저항은 이다.
추가로 필요한 열저항은 이며, 단열재 두께는 , 즉 약 32mm로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.