모두CBT

용적이 5,000m3인 극장의 잔향시간을 1.6초에서 0.8초로 줄이기… | [실내건축기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 16년 2회차
용적이 5,000m3인 극장의 잔향시간을 1.6초에서 0.8초로 줄이기 위해 추가로 필요한 흡음력은? (단, sabine의 잔향시간 계산식 사용)
1
약 200m2
2
약 500m2
3
약 1,000m2
4
약 1,500m2
해설

Sabine의 잔향시간식 T=0.161VAT = 0.161\dfrac{V}{A}을 이용하면, 잔향시간이 1.6초일 때 흡음력은 A1=0.161×50001.6503m2A_1 = \dfrac{0.161 \times 5000}{1.6} \approx 503\text{m}^2이고, 0.8초로 줄이기 위한 흡음력은 A2=0.161×50000.81006m2A_2 = \dfrac{0.161 \times 5000}{0.8} \approx 1006\text{m}^2이다.

따라서 추가로 필요한 흡음력은 A2A1503m2A_2 - A_1 \approx 503\text{m}^2으로, 약 500m² 정도가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.