1000명을 수용하는 강당에서 실온을 20℃로 유지하기 위한 필요 환기량은? (단, 외기온도 10℃, 1인당 발열량 30W, 공기의 비열 1.21kJ/m3· K이다.)
1
2479.3m3/h
2
5427.6m3/h
3
8925.6m3/h
4
9842.5m3/h
해설

환기량은 실내 발열량을 실내외 온도차와 공기의 비열로 나누어 구한다. 총 발열량은 1000×30W=30,000W=30kJ/s1000 \times 30\text{W} = 30{,}000\text{W} = 30\text{kJ/s}이다.

환기량 Q=HcΔt=301.21×102.479m3/sQ = \dfrac{H}{c \cdot \Delta t} = \dfrac{30}{1.21 \times 10} \approx 2.479\text{m}^3/\text{s}이며, 이를 시간당으로 환산하면 2.479×36008925.6m3/h2.479 \times 3600 \approx 8925.6\text{m}^3/\text{h}로 계산된다.