방염대상물품의 방염성능기준으로 옳지 않은 것은? | [실내건축기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 16년 2회차
방염대상물품의 방염성능기준으로 옳지 않은 것은?
1
탄화한 면적은 50cm2 이내, 탄화한 길이는 20cm 이내일 것
2
버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내일 것
3
버너 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내일 것
4
불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 2회 이상일 것
해설
방염성능기준에서는 탄화한 면적 50제곱센티미터 이내, 탄화한 길이 20센티미터 이내, 버너의 불꽃을 올리며 연소하는 시간(잔염시간) 20초 이내, 불꽃 없이 연소하는 시간(잔진시간) 30초 이내를 기준으로 한다.
또한 불꽃에 의해 완전히 녹아 없어질 때까지 불꽃과의 접촉횟수는 3회 이상이어야 하는데, 이를 2회 이상으로 서술한 것은 기준 수치를 틀리게 제시한 것이다.