분전반에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [실내건축기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 16년 3회차
분전반에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
분전반은 각 층마다 설치한다.
2
분전반은 분기회로의 길이가 30m 이상이 되도록 설계된다.
3
분전반은 매입형, 반매입형, 노출벽부형과 전기 전용실에 설치 가능한 자립형이 있다.
4
분전반은 실내의 사용성을 고려하여 복도 또는 코어 부분에 설치하고 전기 배선용 샤프트(ES)가 설치된 경우 ES내에 수납한다.
해설
분전반은 전압강하 등을 고려해 분기회로의 길이가 30m 이내가 되도록 설계하는 것이 일반적이며, 30m 이상이 되도록 설계한다는 서술은 옳지 않다.
분전반을 각 층마다 설치하고, 매입형·반매입형·노출벽부형·자립형 등으로 구분되며, 전기배선용 샤프트(ES) 내에 수납하는 것은 분전반 설치와 관련한 옳은 내용이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.