다음과 같이 구성된 구조체에서 1m2당 관류열량은? (단, 실내온도 2… | [실내건축기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 17년 3회차
다음과 같이 구성된 구조체에서 1m2당 관류열량은? (단, 실내온도 25°C, 외기온도 10°C, 내표면 열전달률 8W/m2, 외표면 열전달률 20W/m2∙K 이다.)
1
15.66W
2
21.36W
3
25.36W
4
37.13W
해설
구조체는 석고 두께 10mm(열전도율 0.1W/m·K), 콘크리트 두께 150mm(1.3W/m·K), 모르타르 두께 15mm(1.1W/m·K)로 구성되고, 내표면 열전달률 8W/m2·K, 외표면 열전달률 20W/m2·K입니다.
열관류저항은 표면저항과 각 재료저항의 합이므로 입니다.
열관류율은 그 역수인 이고, 실내외 온도차는 입니다.
따라서 1m2당 관류열량은 입니다. 두께는 반드시 mm를 m로 환산해 대입해야 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.