6층 이상의 거실 면적의 합계가 9000m2 이상인 의료시설의 승용승강… | [실내건축기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 17년 3회차
6층 이상의 거실 면적의 합계가 9000m2 이상인 의료시설의 승용승강기 설치 대수의 최소 기준으로 옳은 것은? (단, 8인승 이상 15인승 이하의 승강기를 기준으로 한다.)
1
2대 이상
2
3대 이상
3
4대 이상
4
5대 이상
해설
승용승강기 설치 대수는 6층 이상 거실면적의 합계를 기준으로 산정하며, 문화 및 집회시설(공연장·집회장·관람장), 판매시설, 의료시설의 경우 해당 면적이 3,000㎡ 이하이면 2대, 3,000㎡를 초과하는 부분에 대해서는 2,000㎡마다 1대씩을 더한 대수를 설치해야 한다(8인승 이상 15인승 이하 기준).
거실면적 합계가 9,000㎡이면 3,000㎡ 초과분은 6,000㎡이고, 이를 2,000㎡로 나누면 3이므로 기본 2대에 3대를 더해 최소 5대 이상을 설치해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.