실내에 발생열량이 70W인 기기가 있을 때, 실내공기를 20℃로 유지하기 위해 필요한 환기량은? (단, 외기온도 10℃, '공기의 밀도 1.2kg/m3, 공기의 정압비열 1.01 kJ/kg·K)
1
10.8m3/h
2
20.8m3/h
3
30.8m3/h
4
40.8m3/h
해설

필요 환기량은 현열 부하식 Q=ρcpVΔtQ = \rho \cdot c_p \cdot V \cdot \Delta t를 변형하여 구한다. 여기서 QQ는 발생열량, ρ\rho는 공기밀도, cpc_p는 정압비열, Δt\Delta t는 실내외 온도차이다.

V=QρcpΔt=701.2×1010×100.00578 m3/sV = \dfrac{Q}{\rho \cdot c_p \cdot \Delta t} = \dfrac{70}{1.2 \times 1010 \times 10} \approx 0.00578\ \mathrm{m^3/s}

이를 시간당 유량으로 환산하면 0.00578×360020.8 m3/h0.00578 \times 3600 \approx 20.8\ \mathrm{m^3/h}가 된다.