지진이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동될 수 있도록 소방청장이 … | [실내건축기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 18년 2회차
지진이 발생할 경우 소방시설이 정상적으로 작동될 수 있도록 소방청장이 정하는 내진설계기준에 맞게 설치하여야 하는 소방시설이 아닌 것은? (단, 내진설계기준의 설정 대상 시설에 소방시설을 설치하는 경우)
1
옥내소화전설비
2
스프링클러설비
3
물분무등소화설비
4
무선통신보조설비
해설
무선통신보조설비는 화재 진압 시 소방대원 간의 무선통신을 돕는 소화활동설비로, 지진 발생 시에도 정상 작동하도록 내진설계기준을 적용해야 하는 소방시설에서 제외된다.
내진설계기준 적용 대상은 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비로, 배관·수조 등이 지진력으로 손상되면 소화기능 자체가 상실되므로 지진 시에도 기능이 유지되도록 요구된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[실내건축기사 필기] 18년 2회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 화재예방,소방시설설치유지및안전관리에관한법령상국민안전처장관이정하는내진설계기준에맞게설치하여야하는소방시설은?(단,내진설계기준을적용하여야하는소방시설을설치하여야하는특2016년 16회 소방관련법령
- 소방시설의내진설계기준상가스계및분말소화설비의내진설치기준에관한설명으로옳지않은것은? ①제어반등은건물의구조부재인비내력벽,바닥또는기둥에고정하여야한다.</p2025년 25회 소방시설의 구조 원리
- 소방시설의내진설계기준에서규정하고있는배관의내진설계기준으로옳지않은것은? ①건물의지진분리이음이설치된위치의배관에는직경과상관없이지진분리장치를설치하여야한다.2018년 18회 소방시설의 구조원리